Hallo, ich habe eine Duomatik 7450 332 mit Ölbrenner und Vitola-biferral mit Außentemp.-Fühler. Folgendes Fehlerbild: LED rot und grün blinken abwechselnd, was laut Anleitung Sensorunterbrechung bedeutet. Im Display wird kein Fehler angezeigt. Abfrage der Temperaturen bringt 0° C Außentemperatur (bei 20°C), bei Kessel und Speicher wird nichts angezeigt. Alle drei Sensoren (Außen, Kessel und Speicher) sind messtechnisch OK. Relaisausgänge funktionieren. Codierungen sind wie in der Anleitung beschrieben im Auslieferungszustand. Die einzige Abweichung ist die Abfrage des Codiersteckers. Dieser trägt den Aufdruck "Cb" für Vitola-biferral und dieses Cb sollte auch im Display erscheinen, wenn man die Tasten Uhr und 1-7 gleichzeitig drückt. Bei mir erscheint "00", was "kein Codierstecker" bedeutet. Kann hier der Fehler liegen? Weiß jemand Abhilfe?