Hallo und vielen Dank für die Antwort. Die Boilerleitung ist warm bis heiß, wenn der Kessel mir diese erhöhte Temperatur anzeigt. Ich habe noch zwei Rückfragen: 1. Ich habe zwischenzeitlich in einem anderen Forum gelesen, dass es die oben beschriebenen Symptome auch bei der Vitodens 300 gibt. Hier hat sich auch Viessmann geäußert (unter dem Namen °mi), dass in der Montageanleitung der explizite Hinweis fehlte, dass ein "federbelastet Rückschlagventil oder Thermosiphon in die bauseits erstellen Speicherladeleitungen" eingebaut werden muss (so habe ich es zumindest verstanden). Ist dies dann bei mir bzw. der Vitodens 200-W der gleiche Sachverhalt und die Montageanleitung (Stand 2014) war nicht vollständig? 2. Ich habe mir jetzt auch die sonstigen Rohrleitungen (Zirkulationsleitung und Warmwasserleitung) einmal angeschaut bzw. angefasst, die auch sehr heiß sind (Zirkulationspumpe aus und den ganzen Tag keine Warmwasserentnahme, da niemand zu Hause war). Helfen hier auch Rückschlagventile um dies zu verhindern? 3. Ich glaube, mit den hohen Kesseltemperaturen bei ausgeschaltetem Brenner und den permanent heißen Wasserleitungen habe ich schon zwei Ursachen gefunden, die für den hohen Temperaturverlust im Speicher verantwortlich sind. Meine Frage ist, wie hoch der Wärmeverlust im Speicher eigentlich sein darf? (als wir im April für 6 Tage im Urlaub waren, hatten wir bspw. einen Gasverbrauch für Warmwasser von 3m^3 bzw. 30 KW - und das, obwohl das Wetter schön war und die Solaranlage lief; dies im meines Erachtens deutlich zu viel). Viele Grüße Tomen