Hallo *, bei meiner Fußbodenheizung wird aus Sicherheitsgründen mittels eines zusätzlichen Temperaturfühlers die Vorlauftemperatur kontrolliert und bei Überschreiten eines bestimmten Schwellwerts (zur Zeit 60°) ) die Heizkreispumpe abgeschaltet: die Stromzufuhr der Pumpe läuft über den Fühler, der ab 60° wie ein AUS-Schalter funktioniert. Das passiert äußerst selten, führt dann in der Folge aber zum internen Fehler C5 und die Anlage ist erst mal außer Betrieb. Dass ein interner Fehler auftritt ist für mich durchaus einleuchtend, da die Elektronik von der Existenz dieses AUS-Schalters ja nichts weiß. Ich frage mich, ob der Fühler über den Stecker 96 angeschlossen werden kann unter Nutzung der Funktion "Externes Sperren" (4b:2). Das Schaltverhalten des Fühlers müsste man dann wohl umkehren, damit der Kontakt bei zu hoher Temperatur geschlossen wird, aber das ist problemlos umzustellen. Dass dann der Brenner abgeschaltet wird, finde ich eher positiv und das Verhalten der Heizkreispumpe kann man ja codieren. Viele Grüße Roka