Hallo zusammen, ich habe einen Vitodens 300W Seriennummer 7199538805404102 im Keller. Unser Schornsteinfeger bemängelte bei der Messung einen zu hohen CO Gehalt. Die Anlage seie verschmutzt und müsse gereinigt werden. Also den Heizungsbauer mit einer Wartung und Reinigung beauftragt. Anlage war sauber, aber die Werte sind eher höher als vorher, jetzt: Bei Abgas 84,5°C; CO2 8,7%; CO 503ppm; O2 5,5%; Kesseltemperatur 56°. Bei 47,2°C Abgastemperatur; CO2 7,9%; CO 42ppm; O2 6,8%; Kesseltemperatur 47°C. Vor der Reinigung bei Abgastemperatur 88,7°C CO2 8,6%; CO 51ppm; O2 5,8: Kesseltemperatur 66°C. Mein Heizungsfachmann weiß nicht weiter. Vor einigen Jahren sind mal das Gasventil wegen einer Fehlfunktion im versorgerseitgen Gasdruckregler und das Gebläse wg Geräuschen getauscht worden. Ist es möglich das eine falsche Gasdüse oder Einstellung verwendet wurde? Der Gasversorger, die Rhein-Sieg Netz, hat mir folgende Werte übermittelt: Allg für ihr Abnahmestelle: 01.12.2023 10,316 01.11.2023 10,278 01.10.2023 10,241 01.09.2023 10,179 01.08.2023 10,223 01.07.2023 10,232 01.06.2023 10,239 01.05.2023 10,275 01.04.2023 10,284 01.03.2023 10,304 01.02.2023 10,347 01.01.2023 10,345 Hat jemand eine Lösung die ich meinen Heizungsfachmann mitteilen kann? Vielen Dank schonmal