Gemäß der Serviceanleitung verstehe ich das so, dass die Außentemperatur unter 6°C liegen muss, dass der Heizstab im AUTO oder PROG Modus dann mit anspringt. Über 6°C versucht die Wärmepumpe alleine die 62°C zu erreichen. Leider ist es so, dass die WP einen Hub von morgens ca. 45°C auf nachmittags 62°C nicht ohne Heizstab schafft. Gegen 15:30 Uhr ist in den Wintermonaten i.d.R. schon wieder zu wenig PV Strom vorhanden, um die WP weiter im PV Modus zu betreiben. Daher ist es mir ein Rätsel, wieso Viessmann nicht einen Parameter in der Einstellungen zulässt, mit dem ich einstellen kann, ob im PV Modus der Heizstab immer mit angeschaltet wird. Da wäre eine einfache Konfiguration / FW Update für Viessmann mit großer Wirkung. Dazuhin scheint die richtige Konfiguration der Vitocal 60a mit Heizstab und PV Anlage auch für die Fachbetriebe eine "Unbekannte" zu sein. Es würde Viessmann gut stehen, hier eine ausreichend gute Dokumentation in ihrer Serviceanleitung mit anzubieten.