Hallo Marchonisch, wie ist die Sache den ausgegangen? Ich habe einen ähnlichen Fall: Seit dem 30.11.2023 versuchen wir eine Wärmepumpe Vitocal 200-S Vitocell 100-W sauber inbetriebzunehmen. Bisher ohne Erfolg! Vom ersten Tag an kam die Meldung "D6 Strömungswächter," -> danach "A9 Wärmepumpe". Am 11.01. der Folgetermin. Der Techniker konnte den Fehler nicht nachstellen. Es fiel auf, daß dummerweise Vor-/Rücklauf der Stellmotoren/Tacosetter im Verteiler vertauscht waren! Nachdem das erledigt wurde, (es wurde auch weiter entlüftet...) lief die Wärmepumpe eine Woche lang. Es kam zwar erneut immer wieder die Warnung "D6 Strömungswächter", die WP funktionierte aber von selbst wie sie sollte. Heute morgen stand sie aber erneut auf "A9 Wärmepumpe "-> bedeutet Wärmepumpe ist blockiert. Ab jetzt wird wieder teuer über den Heizstab geheizt. Bin ziemlich am Ende mit meinem Latein. Irgendeine Idee? Viele Grüße, Joao
... Mehr anzeigen