Als Ersatz für einen Ölkessel haben wir eine Wärmepumpe Vitocal 252-A installiert. Wir nutzen ein einziges Wärmenetz und haben alle Heizkörper mit Vicare-Thermostatköpfen ausgestattet. Die Wartungsfirma informierte uns über ein Durchflussproblem. Die Wärmepumpe benötigt im Normalbetrieb einen Durchfluss von 1000 l/h, wir erreichen jedoch nur 500 l/h. Wir haben die Köpfe der beiden Badezimmer demontiert, was die Durchflussrate im aktuellen Betrieb verbesserte. Wenn sich die Temperaturen der kontrollierten Räume jedoch der gewünschten Temperatur nähern, sinkt die Durchflussrate unter 900 l/h. Viessmann France konnte uns keine konsistenten Informationen liefern. Hat jemand eine Idee? Dank im Voraus.