Hallo, Bei meinem Vitodens 333-F (FR3B) weicht die Außentemperatur vom aktuellen Wert relativ deutlich ab und beeinflusst demnach natürlich die Regelung (VL, Pumpe, etc). Zum Beispiel heute Morgen: - tatsächliche Temp: 1,6 °C - Viessmann zeigt 6 °C Sonntag Mittag: - tatsächliche Temp: 13,3 °C - Viessmann zeigt 8 °C Die Regelung zeigt keinerlei Fehler an (Fehlerhistorie im Servicemenü). Nachdem die Temperatur-Abweichungen unsymmetrisch sind (-5 bei 10°, +5 bei 0°) können sie nicht über den Korrekturfaktor (Adresse habe ich jetzt nicht im Kopf) ausgeglichen werden. Weiters scheidet dadurch auch ein möglicherweise unvorteilhafter Montageplatz aus. Die Zeitkonstante (Codierung 90) habe ich testweise auf 1 geändert um jegliche Anzeigefehler bezüglich gedämpfter Temperatur auszuschliessen. NTC habe ich bereits nachgemessen und stimmt mit der Kennlinie meiner Sericeanleitung überein (NTC 10k, B-Wert 3976 - zumindest -10°, 0°, +5°, +10°). Anschlussleitung des Sensors 8m mit 1,5 mm2. Fragen: - Was könnte sonst noch die Ursache für diesen Fehler sein? - Welcher NTC wird hier tatsächlich verwendet, stimmt NTC 10k, B-Wert 3976? Eine Frage noch am Rande: - Wie tief sollte lt. Viessmann der Warmwasser-Temperaturfühler in die Tauchhülse im WW-Speicher eingeführt werden? Vielen Dank - bin dankbar für jeden Hinweis! Thomas