Ich denke ds hat der Hzb auch getan, nur leider scheint es irgendwie ungewöhnlich lange zu dauern bis der Tech. D. Kommt. Bei Temperaturen unterhalb 3 o 4 Grad C vereist die Außeneinheit und die WP versucht wohl mit dem elektrischen Heizstab das wieder abzutauen. (Denke ich) Sie hat dann eine Leistungsaufnahme von ca 12 KW und heizt das Heizungswasser auf 55-60 Grad auf, obwohl bei dieser AT nur ca 35-38 Grad eingestellt sind. Das versucht sie mehrere Male, tlw. auch mehrere Tage und verbraucht dadurch den 5 fachen Strom (bis ca 100KW am Tag !) Meine Anlage hat folgende Daten IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 SN 772 048 520 748 412 3 Heizkurve 0,6 Niv. 0 Rt 20 Softwarestand am Gerät wie folgt ausgelesen: HPMU 20.504.2223.156 WR 39.508.2.0 EHCU 40.504.2211.95 VCMU 21.509.2241.126 HMI 71.508.2207.1 BACK.GW 63.501.2215.38 Weche ist denn die aktuelle SW-Version ?