1) Nein es sind zwei Divicon-Heizkreis-Verteilungen (Fussbodenheizung mit Mischer, Radiatoren ohne Mischer) angeschlossen 2) ja hydraulische Weiche Typ Q70, Divicon Heizkreis-Verteilung mit 3-Wege-Mischer, 3) ja, siehe 1)+2) 4) mir ist nur der Außentemperatursensor für die Steuerung bekannt 5) Heizkreis 1 (Radiatoren): Kennlinie 1,1, Niveau 0, Raumtemperatursollwert 21; Heizkreis 2 (FBH): Kennlinie 0,7, Niveau 0, Raumtemperatursollwert 21 "Aussen: 9 Grad, Soll 38 Grad, Ist 47 Grad". Die Angaben beziehen sich auf den Heizkreis 1: Außentemperatur; Vorlauf-Solltemperatur laut Heizkennlinie und Vorlauf-Ist-Temperatur laut Gerät.