Hallo CHell16, das ist nicht ganz so. Erstens muss der Anlage im Konfigurationsregister mitgeteilt werden, dass sie den PV-Kontakt abfragen soll. Zweitens muss die Temperatur im Kessel dabei unter 53 Grad sein. Letzteres wäre bei einer eingestellten Solltemperatur von 50 Grad immer gegeben. Aber die Betriebsart ECO besitzt keine feste Solltemperatur. Wenn der PV-Kontakt länger als die eingestellte Wartezeit geschlossen ist und zeitgleich die aktuelle Temperatur unter 53 Grad ist, dann wird die Solltemperatur auf 60 Grad angehoben und der Kompressor wird aktiviert. Gruß SISA