Wahrscheinlich muss auch Korrosion entfernt werden. Hatte gerade selbst dieses Problem. Der Mischer war schwergängig unter 3 und über 6, sowie ließ sich auch mit Kraft nicht unter 2.5 und über 7 bewegen. Nach Einbau eines neuen Mischers war der immer noch schwergängig. Es musste im Sitz manuell mit Schleifpapier Korrosion entfernt werden. Wurde zusätzlich geschmiert (ich nehme an, mit Silkonfett). Danach war er leichtgängig zwischen 1 und knapp unter 10. Wäre es schlimmer gewesen, hätte das Rohr ersetzt werden müssen. Wenn die Steuerung nach der Warmwasserbereitung Temperaturspitzen durchschiessen lässt, kann dies mit einer Schärferstellung der Regeldynamik und elektronische Begrenzung der maximalen Vorlauftemperatur verbessert werden. Ich habe bei meiner Installation Temperaturaufzeichnungen von Vorlauf und Rücklauf vorgenommen und die Regeldynamik verglichen. Eine Schärferstellung der Regeldynamik von 1 auf 3 in Kombination mit der elektronischen Begrenzung der Vorlauftemperatur hat bei mir das Problem mit den durchschiessenden Temperaturspitzen weitestgehend behoben (nachdem bereits der Mischer getauscht und freigängig gemacht wurde).