Hallo, nach meinem Verständnis sollte der Verdichter bei einer Wärmepumpe (mit Erdwärme-Sonde) so lange laufen, bis die entsprechende Vorlauftemperatur nach Heizkennlinie bzw. Soll-Temp. des Brauchwasserspeichers erreicht ist. Bei mir läuft der Verdichter jedoch immer bis der Vorlauf 60°C erreicht hat (Siehe Fotos). Eventuell hat der Parameter 5012 "Freigabe Verwendung Verdichterstufe" einen Einfluss? Ich werde aber aus der Bitweisen Einstellung nicht ganz schlau... Mein Heizungsmonteur konnte mir keine Erklärung zu dieser Problematik liefern. In der Viessmann-Niederlassung in Dresden wollte man den Fall weiterleiten. Bis jetzt allerdings keine Rückmeldung. Kann mir jemand helfen? Grüße Mathias Basis Menü Parameter 200E Max. Warmwassertemp. Anlagenübersicht Erzeuger Anlagenübersicht Verbraucher Kältekreis Parameter 5012
... Mehr anzeigen