Hallo zusammen, Ich habe eine Vitodens 200W B2HA die nach meiner Vermutung etwas zu groß ausgelegt ist. In der Übergangszeit entsprechend hohe Taktungen. Jetzt bei ~ 2°C+ AT geht die Therme so halbwegs, moduliert aber nie unter 30% (Angabe aus der ViCareApp). lt. Datenblatt kann die Therme zwischen 12 und 49 KW modulieren, was eine minimaler Leistung von 24,49% entspricht. Die 30% liegen rund 20% höher und führen bei einer ohnehin nicht so richtig gut ausgelegten Anlage natürlich nochmal zu zusätzlichen Taktungen. Bei den kleineren Vitodensen ist wohl oft die Mehrfachbelegung und Sturmschaltung die Ursache, zu meiner 49kw Vitodens kann ich aber nichts finden diesbezüglich. Codierebene 2, Kessel, Gruppe 2 ist Codierung 01 auf 1 (Einkesselanlage) - soweit korrekt eingestellt. Weitere Einstellungen zu der minimalen Leistung finde ich nicht. Anlage ist einfach aufgebaut, ein gemischter Heizkreis, kein WW. Hat jemand eine Idee?