Hallo habe wieder mal Probleme mit meiner Heizung. Angefangen hat es mit der Störung 0d und dem Blinkcode 10x. Heizungsbauer war da, hat die Wartung gemacht und Zündelektroden, Zündkabel und Düse getauscht. Seitdem läuft die Heizung nicht mehr. Wenn der Brenner entriegelt ist und die Anlage im kalten Zustand ist, läuft sie an und heizt Heißwasser. wenn sie dann in warmen Zustand ist und in den Heizbetrieb geht, scheint es zu Verpuffungen und Flammenabriss im Brennraum zu kommen. Heizung geht dann wieder in Störung 0d mit Blinkcode 7. Flammenwächter ist sauber, Düse und Zündelektroden wie gesagt neu. Monteur will jetzt noch die Magnetventile tauschen. Leiterplatte VR20 wurde 2019 ausgetauscht. Brennersteuerung ist ebenfalls neu. Gibt es noch einen Tip? Ich habe gelesen es könnte die Optolinkplatine sein.. ist das eine andere als die VR20? Danke im Voraus