Guten Tag liebe Community ich habe ein Problem mit meiner Wärmepumpe. Vitocal 200-A Typ: AWCI-AC 201.A07 Baujahr: 2017 Seriennummer: 7549933701472117 Wir haben uns ein Haus gekauft und diese WP übernommen ohne jegliche Daten bzw Erfahrungswerte und Nachfrage bei den VK ist nicht mehr möglich... Mal zur Orientierung bei Soll 22° VL und VL Temp. 31° brauchen wir Wöchentlich 600kWh Strom (ohne Heizstab) WW benötigt etwa 15 -20 KWh pro Woche. Die WP wurde von der Firma Dennert eingebaut, mehr weiß man nicht. Hinweise zur Wartung oder sonst. sind nicht vorhanden. Das Problem ist das die WP mehrmals täglich den Fehler 22 in der Meldungshistorie vom Kältekreis anzeigt. Meistens bei der WW Erzeugung. aber nicht immer. Außerdem ist die durchschnittliche Heißgastemp. IMMER über 108°.Außerdem ist mir aufgefallen dass das EEV-Ventil MAX zu 25% geöffnet ist. Wenn es blöd läuft geht sie dann auch auf Störung A9. Ich habe jetzt auch den Heizwasser-DE aktiviert als Unterstützung. Evtl. liegt Kältemittelmangel vor oder das EEV regelt nicht korrekt. Im schlimmsten Fall ist der Verdichter hinüber, alleine schon wegen der Wochenlangen Belastung über 100°... Ich hätte die Möglichkeit das Kältemittel abzusaugen und auszuwiegen allerdings habe ich keine Erfahrung mit Luft-Wasser WP (nur Klima Split Anlagen) bezüglich des Auffrierens des Wärmetauschers.(Pumpe eingeschaltet lassen?) Ich habe auch eine Anfragenummer bei Viessmann 03324901 da warte ich allerdings schon 2 Wochen auf einen Anruf. Ich hoffe das mir Jemand helfen kann oder eine Idee hat.