Hallo @divanc, den Fehler bekomme ich quittiert, und vor dem Wechsel der Platine hat dann der Durchlauferhitzer die Aufbereitung des Warmwassers übernommen. Im Moment versucht die Anlage aber immer wieder die Außeneinheit anzusteuern aber es passiert dann nichts. Es wird dann für 10-15 sek. eine Drehzahl von 1000U vom oberen Lüfter angezeigt und im Stromzähler sieht man auch, dass der aktuelle Verbrauch von ca 80W auf 400W ansteigt. Das passiert dann so 3-4 mal und dann geht die wieder auf Störung. An der Außeneinheit dreht sich aber kein Lüfter und auch kein Kompressor. Warmwasser mit Elektro ist aktiv. Das müsste die Nummer sein? 7502078201654102 Grüße Dennis