Hallo GabyS, ich versuche mal als auch ein 250 A Besitzer zu Antworten. zu 1. Entweder man meldet sich über die ViCare App an oder man sieht es unter dem Punkt Verbindungen / Internet ob die Anlage Verbunden ist. zu 2. Eine Vereisung ist bei < 4° bereits möglich. Ob das Kondenswasser abfließt bzw der Untere Teil des Wärmetauscher zufriert hängt auch von der Örtlichkeit und den Individuellen Konfigurationen zusammen. Ggf. kann eine Kondenswasser Wannen Heizband Abhilfe schaffen, wenn es Probleme mit dem ablaufen des Kondenswassers gibt. zu 3. Das kommt auch auf die individuellen Kosten an. Wir haben einen Jahresverbrauch von ca. 8000 Kwh und haben einen separaten Stromzähler installieren lassen. Weil bei uns der Unterschied zwischen Haushaltsstrom und Heizstrom einen Unterschied von 10 Cent ausmacht, kommen wir auf 800€ Differenz. Allerdings musste bei uns der Zählerschrank umgebaut werden mit separatem SLS Schalter, weiterer Unterverteilung.... Das hat uns ca. 1000€ gekostet. Wie es bei dir ausschaut kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, geschweige denn was bei dir umgebaut werden müsste. Grüße Peter