Hallo Patrick, vielen Dank für die schnelle Antwort und die Auskunft. Zwei kurze Rückfragen: * Lässt sich der Abschaltbetrieb (alles aus, außer Frostschutz) nur über den Schalter an der Heizung ein/aus stellen oder ist dieser auch programmierbar, z.B. während der Nacht alles aus? * Mit A5 (Heizpumpenlogikfunktion), kann ich bei 20°C RT_soll für AT < 11°C keine Heizkreispumpe ausstellen, da A5:15 = "AT> RT_soll -9K". Korrekt? Wenn ich auch bei z.B. 5°C Außentemperatur keine Heizkreispumpe möchte, müsste ich ich die RT_soll auf 14°C einstellen und A5:15 wählen. Korrekt? 14°C wären nur etwas frisch. Gibt es da keine andere Möglichkeit? Ich formuliere es noch einmal etwas anders. Ziel soll sein: Nachts "einfach" analog zur Umwälzpumpe auch die Heizkreispumpe auszuschalten. Dies bis AT von z.B. 1°C. Geht das? Hintergrund: Uns ist schlicht das Geräusch der Heizkreispumpe zu laut. Pumpe ist OK, wir sind nur empfindlich... 😉 Vielen Dank und Grüße