Hallo Patrick Ich habe den Master-Reset korrekt gemacht. Die Regelung hat danach neu gestartet. Die Codieradresse: A0:3 in der Gruppe "Heizkreis2" ist gesetzt. Ich habe sie auch zum Test auf A0:0 gesetzt und dann versucht den Funkteilnehmer zu entfernen. Es kommt beim Entfernen eine Sanduhr, die sich mehrmals dreht, dann die Meldung: "nicht OK". Der Funkteilnehmer ist weiter vorhanden. Sobald der Haken bei Funk aktivieren gesetzt wird, läuft die Heizung auf Fehler BD. Die Regelung, schaltet sich dann jeweils nach 60 Sekunden ab der Ladebalken erscheint und die Regelung startet neu. Nach Deaktivierung der Funkschnittstelle funktioniert die Heizung ohne Fehler Meine Vermutung ist: Die Kommunikation von der Steuerung Vitotronic 200 mit der intern verbauten Funkschnittstelle in der Kesselregelung: 7508215301692106 funktioniert nicht, weil die Funkschnittstelle defekt ist. Schon im Voraus Vielen Dank für Deine Unterstützung. schnuli55