Hallo Dennis85! @Dennis85 schrieb: zwischenzeitlich gab es jetzt einen Tag, an dem die Heizung „normal“ lief und tatsächlich warm im Haus war. Heute ist wieder alles kalt… Wenn das der Fall ist, dann kann man die Punkte die ich genannt hatte abhaken und ausschließen. Du hast erwähnt, dass im September der Sicherheitstemperaturbegrenzer angesprochen hat. Die Ursache könnte Luft im System gewesen sein. Entweder hat er nicht vollständig entlüftet oder dein Heizungssystem ist irgendwo undicht und zieht Luft. Wenn die Luft im Kessel ist wird der zu warm und der Sicherheitstemperaturbegrenzer spricht an. Wenn die Luft nach dem Kessel sitzt kommt die Wärme nicht im Heizkörper oder der Fussbodenheizung an und es bleibt kalt. Bedeudet gesamte Anlage entlüften und suchen an welcher Stelle die Luft ins System kommt. Eine neuralgische Stelle ist u.a. der Ausgleichsbehälter. Es bringt Dir nichts hier im Forum mögliche Ursachen durchzugehen, wenn Du nicht das Wissen und das notwendige Händchen dafür hast, um das Problem selbst zu beseitigen. Übrigens ist deine Heizkurve sehr steil und das Niveau sehr hoch. Bei +20° C soll die Vorlauftemperatur 37° C betragen. So schlecht kann heute eigentlich keine Immobilie mehr sein, dass aus 37° Vorlauf bei einer Außentemperatur von +20° C "nur" eine Raumtemperatur von 22/23° C entsteht. Es sei denn Du heizt damit etwas anderes, als nur "normal" bewohnte Zimmer. Ist aber ein anderes Thema und hat mit dem kalten Haus nichts zu tun. Es wird Dir also nichts anderes übrig bleiben, als einen Heizungsbauer mit ins Boot zu nehmen. Gruß Loule