Hallo mschaepers,
wenn der Wärmetauscher an der Rückseite nass ist kann es, wie @Kundendienst richtig vermutet hat, der O-Ring vom Rücklauf sein. Des Weiteren würde ich empfehlen, den Schnellenlüfter und das Abgassystem, durch deinen Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen.
Der Wärmetauscher beim Vitodens 200 und beim Vitodens 300 ist aus Edelstahl gefertigt. Die Vitodens 100-Geräte der älteren Generation, haben als Wärmetauscher einen Gusskörper aus einer Aluminium-Silizium-Legierung.
Beste Grüße °jo
... Mehr anzeigen