Hallo Pa Das Problem ist, dass die Wasserpumpe nicht mehr läuft, obwohl sie dies tun sollte. Es ist soeben wieder aufgetreten, untenstehende Parameter konnte ich ablesen. Rechts davon habe ich jeweils meine Beurteilung geschrieben. Ventil: Heizen ->ok Kesseltemperatur soll: 39°C, ist: 54°C -> ok Anzeige Heizkreispumpe: EIN -> ok Anzeige Apeicherladepumpe: AUS, Zirkulationspumpe: EIN -> ok Wassertemperatur Boiler: soll: 55°C, ist: 58°C -> ok Brenner: aus -> ok ABER: Aussentemperatur: 4°C -> Heizkreislauf müsste nach Heizkurve rund 35°C sein, ist aber 28°C und nimmt ab, da die Pumpe nicht läuft So müsste also die Pumpe laufen, wie dies im Display auch angezeigt wird. Sie steht aber still. Danach habe ich Heisswasser aus dem Boiler gebraucht, bis die Wassertemperatur soweit gesunken war, dass es wieder aufgeheizt werden sollte. Das Ventil hat umgeschaltet, der Brenner ist gestartet aber die Pumpe blieb stehen. So habe ich dann die Heizung ausgeschaltet und neu gestartet. Nun dreht die Pumpe wieder. Also irgend etwas scheint zwischen Steuerung und Pumpe nicht mehr zu stimmen. Da aber der Ersatz beider Teile sicher ziemlich teuer wird und eines davon wohl noch gut ist, bin ich hier auf Hilfe angewiesen, damit nur der wirkliche Uebeltäter ausgewechselt wird. Danke Roland
... Mehr anzeigen