Hallo liebe Viessmann Community, bei meiner Viessmann Vitocal 222-S ist seit Längerem auffällig, wie häufig die Heizung "arbeitet". Die Heizung ist seit März 2022 in Betrieb und hat inzwischen 7797h Verdichterbetriebsstunden mit 37.696 Verdichtereinschaltzyklen auf dem Buckel. Dieses ergibt eine durchschnittliche Verdichterbetriebszeit von 12,4 Minuten je Zyklus. Im Anhang 3 Bilder von meiner Stromverbrauchsmessung, wobei die großen und musterartigen Amplituden das Anspringen des Verdichters zeigen. Mein Heizungssanitär empfiehlt die Heizungskennlinie flacher zu legen, was für mein Verständnis keinen Sinn ergibt, da ich damit ja nicht die Mindestlänge eines Verdichterzykluses beeinflusse. Frage 1: Hat von Euch einer eine Idee, ob man die Länge des Verdichterzykluses manuell verlängern kann, um somit auch die Anzahl an Verdichterzyklen zu reduzieren? Kann Selbiges nur ein Fachbetrieb? Frage2: muss ich davon ausgehen, dass meine Heizung (Verdichter) schon außerordentlich stark in Anspruch genommen wurde, sodass eine spürbar kürzere Lebenszeit der Heizung selbst zu erwarten ist? Ich freue mich auf Eure Hinweise & Tipps
... Mehr anzeigen