Hallo ich freue mich schon auf Eure Unterstützung. Hatte eine Störung und habe die Anlage auf Auslieferungszustand zurückgesetzt. Wärmepumpe startet Verdichter und stoppt nach 30 Sekunden , eine Wiederholung erfolgt da nach ca. 30 min. System Neustart 13:46 Uhr Verdichter Start 13:48:03 Verdichter läuft noch 13:48:43 Abschaltung 13:48:48 Verlauf Aktoren Test und Neustart Habe einen Aktoren Test gemacht und mir ist aufgefallen, dass Tc Heißgastemperatur sehr schnell über 100°C geht Start Aktorentest ersten 2 Minuten nach ca. 6 min Tc = 116,4°C 7B00 Tc = 118,3°C 6B00 Mein Gefühl sagt mir das EEV lässt zu wenig durch. Wie kann man da in den Einstellungen etwas ändern ???? Mit freundlichen Grüßen Lutz