Hallo Community, ich möchte gerne eine TrimatiK MC an einem Vitola Biferral Kessel gegen eine Vitotronic 200 K01B tauschen. Welche Fühler müssen dabei zwingend erneuert werden, welche sind kompatibel? Geht auch der Codierstecker FO47, der FO67 oder muss es der CB sein? Geht ein anderer? Ich habe zwei Heizkreise, einen davon mit Mischer und dazu einen Brauchwasserspeicher 160 Liter, also insgesamt drei Pumpen. Benötige ich das Mischermodul zwingend? Welche Teilenummern sind es genau, die ich benötige? Folgende Teilenummern bzw. Teile habe ich bislang zusammen getragen. Ist das so richtig, was fehlt noch oder was ist nicht zwingend im Austausch nötig? 7441802 / Z009475 Steuerung KOB1 7282852 Konsole 7837053 Außenfühler oder ist der alte von der Trimatik MC kompatibel? Codierstecker CB oder geht auch ein anderer? Sind die FO47 oder FO67 kompatibel? Brennerleitung (Ist da die alte von der Trimatik kompatibel? 7438702 Speichersensor (Ist der von der Trimatik kompatibel?) 7832365 Vorlauffühler (Ist da der alte von der Trimatik kompatibel?) Heizkesselfühler (Geht da auch der alte von der Trimatik?) Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus! Viele Grüße, Martin