Ich hatte den selben Fehler bei meiner Vitodens 200-w. In der Heizung ist ein Überstromventil verbaut. Dieses soll dafür sorgen, das noch ein Volumenstrom da ist, wenn alle Heizungen abgedreht sind. Im meiner Heizung hat dieses festgehangen. Wenn das passiert, dann wir keine Wärme transportiert und es fängt an im Wärmetauscher zu kochen. Die Regelung der Heizung merkt das nicht, da der Brenner über die Vorlauftemperatur geregelt wird. Diese steigt aber wegen des fehlenden Volumenstroms nicht an und der Brenner läuft so lange weiter bis die Abgastemperatur zu hoch ist und der Abgastemperaturbegrenzer auslöst. Bei mir hat es gereicht in der Parameterebene die Pumpendrehzahl zu erhöhen. Als Kontrolle habe ich unter der Heizung den Haupthahn geschlossen und die Vorlauftemperatur überwacht. Jetzt geht der Brenner aus, bevor der Abgastemperaturbegrenzer auslöst.