HoriCell-NT Typ 3001 425 Herstellernummer: 721453906025 Hallo zusammen, wir haben im Winter in den letzten Jahren oft das Problem, dass das Warmwasser relativ schnell kalt wird und vor allem dann sehr lange braucht, um wieder warm zu werden. Wir haben das jetzt etwas objektiver getestet: Wir haben das Warmwasser laufen lassen bis die Temperatur im WW-Speicher auf 35 Grad gefallen ist. Währenddessen hat die Heizung die Heizwassertemperatur relativ stabil zwischen 70 und 75 Grad gehalten. Die Anlage läuft im Brauchwassermodus. Sie wurde 1987 eingebaut und meines Wissens nach nie entkalkt. Nachdem die Temperatur auf 35 Grad gefallen war, haben wir ohne weiteres Wasser zu entnehmen den Verlauf der Temperatur beobachtet. Nach etwa 20 Minuten hatte das WW wieder 45 Grad, nach 45 Minuten wieder 50 Grad. Nun möchte ich gern verstehen, ob das in einem normalen Rahmen liegt und "man damit leben muss" oder ob das deutlich zu langsam geht. Ich habe aus verschiedenen Angaben in den Handbüchern versucht, mir die Frage zu beantworten, aber irgendwie klappt das nicht zuverlässig Am aussagekräftigsten fand ich die Aufheizzeitangabe, allerdings nicht direkt von dem Modell aber trotzdem einer Horicell mit 160l. Diese interpretiere ich so, dass sie in 34 Minuten die gesamten 160l von 10 auf 60 Grad bei 70 Grad Heizwassertemperatur erhitzen könne, was im Vergleich zu unserer Beobachtung deutlich schneller wäre. Kann mir hier jemand eine Einschätzung geben, ob die Heizleistung so im normalen Rahmen ist oder zu wenig?