Hallo, die Umwälzpumpe der Inneneinheit ist recht kompakt und leistungsstark. Sie muss ja den Heizkreis von/zu der Außeneinheit und den Abnehmer Kreis bzw. Kreise versorgen. Ein hydraulischer Abgleich (Einstellung der regelbaren Thermostatventile) könnte helfen. Vielleicht grundsätzlich die Thermostate etwa weiter aufdrehen. Stellung 3-4. Oder der Heizungsbauer stellt erstmal über die ViGuide App, Punkt 1102.1 (Minimal/Maximalbegrenzung) z. B. auf 80%. Das hilft. Beobachten ob die Leistung reicht.