Bei meiner WP ist für Ca. 2 Minuten eine Temperaturdifferenz am Wärmetauscher vorhanden, danach ist die Spreizung 0°C. Die Temperatur hinter dem Verdichter steigt kontinuierlich bis auf 100°C, dann schaltet der Verdichter ab. Der Druck steigt bis auf Ca.30bar, der Accumulator ist zu 35% vereist. Ein Servicemonteur von Viessmann hat gesagt, dass in der Inneneinheit ein Schräderventil verbaut ist, welches vor Anschluss der Kälteleitung zu ziehen ist. In der Montageanleitung ist niergenwo ein Vermerk von einem Schräderventil in der Inneneinheit. Wie ist hier Euer Kenntnisstand? Ich habe Fotos in der Anlage beigefügt.