Hallo Community, hab eine Vissmann Trimatik MC/B - Problem: Mischer Heizkreis B geht nicht mehr auf. Fehlereingrenzung bisher: - Sensor Vorlauftemperatur Heizkreis B geprüft - 550 Ohm bei 20° Rohrtemperatur. Vorlauftemperatur kommt auch an (test über Programmwahlschalter auf 1) - Mischermotor geprüft: er geht auf und zu über Programmwahlschalter Stellung 9 und 10 - Codierungen: - 05:08: Vorlauftemperatur Heizkreis B 75° - 17:01: mit Mischerkreis - 27:01: mit Heizkreispumpenlogik Kreis B Die Steuerung habe ich vor 3 Jahren geschauscht - sie lief immer 100% gut. Seit dem Umstellen von Sommer auf Winter geht der Mischer nicht mehr auf. Hat jemand einen Tip? Kann es an Codierung 07:01 liegen?