Hallo zusammen, ich häng mich hier mal ran. Ich habe eine Vitocal 300-G BWC 301.C12 mit dem Umrüstpaket für Wasser/Wasser-Anwendung, somit mit einer Tiefbrunnenpumpe. Die NC-Box habe ich auch verbaut. Ich hatte auch das Problem mit der laufenden Brunnenpumpe, ohne dass die Wärmepumpe gearbeitet hat. Nach Rücksprache mit meiner Sanitärfirma hat dieser dann die Info von Viessmann bekommen die Pumpe von Ausgang 211.1 auf den Ausgang 211.2 umzuklemmen. Dies hat dann das Problem mit der laufenden Brunnenpumpe im Heizbetreib gelöst. Diesen Sommer habe ich dann festgestellt das zwar die zwei Pumpen in der NC-Box laufen, aber die Brunnenpumpe nicht. Ich habe dann die Brunnenpumpe wieder auf den Ausgang 211.1 gelegt. Danach ist die Brunnenpumpe auch angesprungen und somit hat dann meine Kühlung auch funktioniert. Das würde ja heißen ich müsste jeden Sommer und Winter umklemmen bzw. einen Wechselschalter einbauen. Hat noch jemand von euch dieses Problem? Firmwarestand: WPR_4510/65 Gruß Stefan