Hallo in die Runde, meine Vitodens 100 BJ 99 lief bis zu einer länger andauernden komplett Abschaltung ohne Probleme. Als die Heizung wieder gestartet wurde lief diese nur eine kurze Zeit und das war´s dann. Es kam die Fehlermeldung Blitzsymbol und 1:4. Im Handbuch konnte ich dazu nichts finden. Jetzt die Frage, was könnte nach einer längeren Abschaltung defekt sein? Vielen Dank für Eure Tipps
... Mehr anzeigen