Hi, im Jan 2020 haben wir unsere Vitocal mit WW Aufbereitung in Betrieb genommen. Im ersten Jahr lagen wir bei ca 6000kwh (das war noch Baustrom) , im zweiten bei unter 5000kwh im dritten bei unter 4000kwh. Dieses Jahr hat sich der Verbrauch verdoppelt und lag bei 8700kwh! Abrechnungszeitraum ist immer Juli. Heizflaeche = 180qm (Hauptwohnung + Einlieger). Zieltemperatur 20 Grad, untere Temperatur 16 Grad, WW 46 Grad und 60 Grad. Wir hatten an den Settings selbst nichts geaendert. Unsere Lebensweise ist gleich. Keine anderen neuen E-Geraete. Allerdings war der Installateur der WP zwecks Nachbesserung da ( da Neubau). Als ich dann gestern mit einem Elektricker die Settings durchgegangen bin, Stand bei ANLAGE ein Haken bei E-Heizung. Den haben wir nun entfernt. Ist das richtig? Ohne den Haken hat die Anlage ueber Nacht von 22:30h bis 07:00h 4kwh verbraucht. Das sind ca. 1.8 Pro Stunde. Vorher habe ich stuendlich mit und ohne Anlage getestet und kam mit auf 2 bis 2.5 und ohne auf 0.5 Pro Stunde. Liegt der explodierte Verbrauch nun an der Anlage oder dem Zaehler? Vielen Dank fuer Tipps. Beste Gruesse, Katja