Also hier von mir jetzt mal die vorläufige Lösung die vom Viessmann Techniker zur Behebung des Problems durchgeführt wurde: Kabel an Anschluss 143.4 herausziehen und nur 143.5. korrekt angeschlossen lassen. Effekt: Wärmepumpe schaltet nun zwischen BZ 2 und 3 korrekt. Die BZ 1 und 4 werden logischerweise so nicht erreicht, aber 95% aller Nutzungsfälle im Realbetrieb wären damit abgedeckt. Diese Variante muss sich dann im Frühjahr bei erstem Überschussstrom bewähren. Das Problem ist somit nur halb gelöst, aber nichts hält länger als ein Provisorium. Neues Service-Ticket ist raus, mal sehen wie es im nächsten Jahr damit weitergeht.