Hallo WernerW, ja, das klingt für mich doch alles recht vernünftig. Zu Punkt 3: Ja, auch wenn in der PROG-Konfiguration gerade keine Freigabe besteht, würde der PV-Kontakt die WP aktivieren. Eine zeitgesteuerte Änderung der Solltemperatur ist übrigens nicht möglich. Ich hatte anfangs auch immer eine recht hohe Solltemperatur und habe mich gewundert, das der kalkulierte COP bei mir so schlecht war. Bei niedrigerer Solltemperatur ist der spürbar besser. Die Solltemperatur habe ich aus gutem Grund auf 54 Grad stehen. Denn wenn im Normalbetrieb die Temperatur bereits die 55 Grad erreicht hat, bewirkt auch das Einschalten des PV-Kontakts kein starten der WP mehr (Hysterese). Den Legionellenschutz führe ich alle 7 Tage durch. Meine PV-Anlage ist bereits ein paar Jahre alt und ich lebe mit der vorgeschriebenen 70%-Abregelung. Deshalb aktiviere ich den PV-Kontakt wirklich nur, wenn die Abregelung bereits eingesetzt hat. Bei einer neuen PV-Anlage ohne Abregelung würde ich auf den PV-Kontakt verzichten und in der Woche immer nur auf die 54 Grat aufheizen. Anderenfalls wäre es unnötige Verschwendung der Energie. Weiterhin würde ich zur äußersten Vorsicht bei der Aufheizung auf hohe Temperatur mit gleichzeitiger Zirkulation raten. Zirkulation "verbrät" recht viel Energie und sollte auf ein Minimum begrenzt sein. Viele Erfolg beim Sammeln weiterer Erfahrung mit der Anlage. Gruß SISA