Hallo Chris_Hudyma, ich habe das Problem leider immer noch, ein Frostschutz kann es bei 28Grad Aussentemperatur ja nicht sein. Mein Fachbetrieb kann irgendwie auch nicht helfen. Zwei wichtige Fragen habe ich noch: - Wenn ich in den Aktorentest wechsle, dann sollte doch alles abgeschalten sein, außer ich aktiviere es in diesem Menü, oder? - Wenn in den Informationen->Wärmepumpe->Sekundärpumpe auf AUS steht, gibt es dann eine Möglichkeit, dass die Steuerung diese Pumpe trotzdem aktiviert hat? Dazu zwei Infos: - Wenn ich im Aktorentest bin, dann läuft die Sekundärpumpe obwohl ich Sie hier nicht aktiviert habe und die Anzeige hier auf "AUS" steht - Obwohl in den Infos die Sekundärpumpe == "AUS" steht, läuft sie. Können Sie mir hier bitte nochmal meine benötigten Infos zukommen lassen? Deuten diese Infos evtl. auf einen Relaiskleber hin? Gibt es das Relais einzeln zu beziehen? Es geht um das Relais welches die Sekundärpumpe an Kontakt 211.2 schaltet.