Heute habe ich mich mal nachgerechnet, wieviel Energie vom Dach íns Warmwasser geflossen ist. Start-Temperatur heute Vormittag,11 Uhr war 40,4 Grad, heute Abend, 18 Uhr hatte der Boiler 49,4 Grad. Luft nach oben wäre im Boiler noch, der darf bis 60 Grad. Wenn ich richtig gerechnet habe, 9 Grad Erhöhung bei 300 l macht über den Daumen 3 kWh. 9 Grad * 4 kJ/(Kg*K) *300l ergibt etwa 3 kWh. Die Vicare App berichtet aber von 22 kWh für den heutigen Tag. Mit diesen 22 kWh sollte der Boiler eigentlich langsam das Kochen anfangen. Wie wird dieser Wert für die App ermittelt und was sagt der mir dann eigentlich? Heizung: Vitodens 200-WB2HB, ist aber über die Steuerung ausgeschaltet. Kollektoren: 2 x Vitosol 200-FM SolarModul: Solar-Divicon PS 10 viele Grüße Alois