Hallo, ich habe eine Viessmann Vitosol 300-tm sp3c Anlage mit 3,03 m² und einen 300 Liter Speicher zur Warmwassererhitzung. Der Druck der Anlage ist 4,0 bar, somit stehen auf dem Dach ca. 3,2 bar am Kollektor an. Die Anlage ist ein halbes Jahr alt und funktioniert sehr gut. Ich habe zufällig folgende Beobachtung gemacht: An einem heißen Sommertag war ich nachmittags im Keller. Die Anlage war in Stagnation da der Speicher seine Endtemperatur erreicht hatte. Auffällig war eine leichte Druckerhöhung des Manometers im Keller auf ca. 4,3 bar. Die angezeigte Kollektortemperatur war ca. 155°C. Während ich das Manometer Beobachtete ist die Pumpe angesprungen da warmes Wasser entnommen worden war. Daraufhin gab es ein Geräusch in der Anlage und einen kurzen Ausschlag des Manometers nach unten, um sich dann wieder bei 4 bar einzupendeln. Alles sieht aus wie ein Dampfschlag nach Dampfbildung die doch laut Dokumentation sicher vermieden wird. Die Anlage hat auf dem Dach wie vorgegeben knapp über 3 bar. Der Kollektor erreicht jedoch bei Stagnation Temperaturen von über 150°C (laut Temperatursensor). Der Dampfdruck von Tyfocor-LS ist laut Datenblatt bei 150°C 4,2 Bar. Somit reichen die 3 bar Vordruck nicht aus, um eine Dampfbildung und somit Schädigung des Systems zu verhindern. Gibt es eine Abhilfemaßnahme für das beobachtete Verhalten? Viele Grüße Jan