Ich weiss zwar nicht wie ein Mischer hier aussehen muß, aber nach dem Pufferspeicher gibt es ausser der Entladepumpe keine weiteren Geräte, die elektrisch angesteuert werden. Die 21 ist aktuell im System eingestellt, also passt das. Vielen Dank! Zur Entledepumpe habe ich eine weitere Frage. Und zwar muß ich die Entladepumpe nach einem Stromausfall, oder, nachdem die Anlage von Hand ausgeschaltet wurde (z.B. für Wartung und Service) immer in der Fachbetriebsebene manuell über Relais dauerhaft einschalten. Wenn ich das mal vergesse, bleiben die Heizkörper kalt. Muß das so sein, oder stimmt da was nicht?