Hallo Flo, bei meiner Anlage (250-SH, witterungsgeführt ohne Raumtemperaturaufschaltung, ein Heizkreis ohne Mischer, ohne Puffer) läuft im Kühlbetrieb das System bei ausreichender "Kälteabnahme" mit konstant 16°C als Vorlauftemperatur durch. Wird nicht genügend Energie abgenommen, beginnt das System erwartungsgemäß nach Unterschreitung von ca. 14°C Vorlauftemperatur und Min-Leistung zu takten. Änderungen der Außentemperatur oder der gewünschten Raumtemperatur scheinen keinen Einfluss auf die sich einstellende Vorlauftemperatur zu haben. Gibt es überhaupt noch einen Bezug zur Heizkurve oder anders formuliert, über welche weiteren Parameter (neben 2405) werden Sollwert und Hysterese für diese Konfiguration (ohne Mischer, ohne Raumtemperaturaufschaltung) beeinflusst bzw. konfiguriert? Vielen Dank Gruß Bu-Na