Hallo liebe Community, wir haben am Freitag gegen 9:00 Uhr das Estrichprogramm F1:3 bei meiner Gasheizung Vitodens 200 W WB2C gestartet. Am Sonntag 21:00 Uhr, 2,5 Tage später, ist die Heizung nicht an. Folgende Werte werden im Menü unter Information Allgemein angezeigt: Außentemperarur: 21 Grad Kesseltemperatur: 25 Grad Brenner: Aus Heizkreispumpe HK1: Ein Für den Heizkreis 1: Betriebsprogramm: Estrichfunktion Betriebsstatus: Normaler Heizbetrieb (am Abend: Reduzierter Betrieb) Raum Solltemperatur: 21 Grad Reduzierte Raum Solltemperatur: 17 Grad Neigung: 0,6 Niveau: 4K Unter Heizung ist zusätzlich noch angegeben: Betriebsprogramm: Heizen und Warmwasser Partybetrieb: Aus Sparbetrieb: Aus Zeitprogramm Heizung: ist definiert Ferienprogramm: Aus Meine Fragen: 1. Ist der Brenner aus, weil die Kesseltemperatur sich oberhalb des Temperaturprofils befindet? Wir haben Mitte Juli und wir haben heiße Temperaturen draußen 2. Ich hätte nach 2 Tagen ein Temperaturprofil von 30 Grad erwartet. Der Brenner ist aber weiterhin aus. Die Heizschlangen fühlen sich nicht warm an. Schaltet die Anlage genau nach 24 Stunden auf die nächste Stufe? 3. Welche Rolle spielt das Zeitprogramm? Am Abend wechselt der Betriebsstatus zu "Reduzierter Betrieb". 4. Habe ich eine Möglichkeit die Regel zu beobachten? Zum Beispiel wo befindet sich das Programm gerade im Estrichprogramm oder wann (Uhrzeit) schaltet die nächste Stufe. Vielen Dank, Alex