Achat schrieb:
Wenn der Heizbetrieb normal funktioniert, sobald die Warmwasserbereitung deaktiviert ist, dann liegts wohl eher an der Warmwasserbereitung als am Mischer. Vorübergehend Soll-WW-Temperatur ganz niedrig stellen, damit das Gerät wenigstens heizen kann. Am Montag den Speicher auf Verkalkungen kontrollieren lassen (Wärmetauscher, Leitungen, Sensoren). Wenn das Gerät bei der WW-Bereitung die Wärme nicht los wird, geht erstens der Brenner aus und zweitens wird die Soll-WW-Temperatur gar nicht oder nur sehr langsam erreicht; solange die WW-Bereitung nicht beendet ist, kann nicht auf Heizbetrieb umgeschaltet werden. Wie hart ist das Leitungswasser in Grad dH, wie alt ist der Speicher, und wann wurde er ggf. letztmals entkalkt? Übrigens: Das Gerät heisst wohl Vitoladens, richtig? (Vitodens wäre Gas-Brennwert...).