Hallo liebe Community, ich habe eine (möglicherweise) dumme Frage. ich habe in einem großen Haus eine knapp 4 Jahre alte Vitodens 200 W mit 49 KWLeistung, die dort jetzt durch ein anderes Heizsystem ersetzt wird. Gibt es eine Möglichkeit, die Leistung dieser Therme zu reduzieren? Es gab, bzw. gibt dieses Modell ja in allen möglichen KW Stärken. Jemand hat mir mal gesagt, die Leistung ließe sich mit anderen Düsen reduzieren. Ich würde sie gerne eigentlich in ein Wohnhaus einbauen, was noch eine sehr alte Ölheizung hat. Dieses besitzt aber nur knapp 130 qm Wohnfläche, d.h. ich brauche dafür nur ungefähr maximal 15-20 KW Leistung, wenn ich das richtig sehe. Ungedrosselt macht der Einbau keinen Sinn, soviel ist auch mir klar. Für jede fundierte Antwort wäre ich dankbar. Selbstverständlich könnte ich auch eine neue kaufen, aber diese hier würde im Normalfall noch 15 Jahre halten und ich würde sie eigentlich ungern entsorgen… Vielen Dank im Voraus an die „Spezialisten“ unter euch 🙏
... Mehr anzeigen