Ich betreibe das Gerät seit knapp 3 Jahren im Keller im Umluftbetrieb. Im Keller hat es konstant zwischen 16 - 20 °C. Seit einiger Zeit heizt das Gerät nicht mehr am Stück auf. Früher betrug die Zeit etwa 2,5 Stunden für die Aufheizung von z.B. 45° C auf 52° C in der Nacht, ohne dass Warmwasser entnommen wurde oder eine Zirkulation aktiv war. Momentan "föhnt" das Gerät zwar über den ganzen Zeitraum, an meiner Verbrauchs App der PV Anlage lässt sich aber erkennen, dass sich 20 Minuten Heizbetrieb etwa mit 20 Minuten ohne Last auf den Stromnetz abwechseln. Das führt zu einer erheblich langsameren Aufheizung. Was könnte die Ursache sein?
... Mehr anzeigen