Servus Andi, nein, das ist zum Mäusemelken. Vor 3 Wochen war tatsächlich ein Techniker hier, dem ich die detaillierte Fehlerbeschreibung vorab geschickt hatte. Im Keller kam dann Verwunderung auf: "Das ist ja eine Wärmepumpe". Da brauchen wir einen anderen Techniker. Das wars dann wieder. Hier ist noch eine detaillierte Beobachtung aus dem August letzten Jahres bei reinem Umluftbetrieb in der Nacht 23:15 Uhr bis 5:22 Uhr ohne Wasserentnahme und ohne Zirkulation in dieser Zeit. Start bei 45°C 1. Gerät schaltet ein Leistung unter 10 W Lüftersymbol blink langsam Dauer 5 Minuten 2. Lüfter läuft Leistung 37 W Dauer 5 Minuten Lüftersymbol blinkt schneller 3. Klickgeräusch wie eines Relais Leistung 43 W 4. Kurz drauf Geräusch wie vom Kühlschrank Leistung 423 W Lüftersymbol feststehend 5. Die Wärmepumpe arbeitet jetzt abwechselnd 20 Minuten im Wechsel zwischen 3. und 4. 6. Nach etwa 6 Std erreicht die Temperatur 49° C Die Laufzeit war etwa 6 Stunden, davon ca. 3 Std Heizleistung Gemessene leistungsaufnahme: 662.3 zu 663.6 = 1.3 KW/h Leistung Erhöhung der Temperatur um 4°C 8. Vergleich zu früher In einem Zeitraum von etwa 2,5 Stunden heizte es im reinem Umluftbetrieb ca. 7°C auf. Mir scheint es daher nicht nur ein Aussetzer zu sein sondern auch eine weniger effiziente Leistung während der Heizphase. Wäre schön, wenn Du etwas beisteuern kannst, wobei ich vermutlich ein anderes Gerät anschaffen werde, welches sich auch besser steuern lässt.