Hallo zusammen! Ich habe folgendes Setup zu Hause: Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10 Pufferspeicher Vitocell 100-W, Typ SVWA Hinter dem Puffer ein Wärmezähler zwischen VL/RL des Heizkreises Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur ist selten über 25°C, in Norddeutschland Außerdem messe ich den Strom für die Wärmepumpe mit einem Shelly separat. Jetzt habe ich versucht, aus den Daten die JAZ auszurechnen: (Heizenergie + Warmwasserenergie - Verluste Puffer) / Stromenergie = COP - Heizenergie: Kommt aus dem Wärmemengenzähler - Warmwasserenergie: Ich integriere die (positiven) Temperaturänderungen der WW Temperatur auf und rechne das in kWh um. 0,5kWh/Tag Verluste habe ich abgezogen) - Puffer: Die Verluste sind mit 58W angegeben, allerdings bei 45K Temperaturdifferenz zur Außentemperatur. Ich habe im Keller vielleicht 15°C, also hab ich die 58K mal gedrittelt. Aus dem Stromverbrauch habe ich die Kontrolleinheit, Pumpe usw. rausgerechnet. Auch der Heizstab wird nicht mitgezählt. Ich komme ungefähr auf folgende Werte für 2025: - Heizenergie: 5800kWh (ViCare App: 7,67kWh) - Warmwasser: 1952kWh (ViCare App: 3,01kWh) - Eingangsstrom: Da kommt der Wert von ViCare ganz gut hin: 2470kWh COP/JAZ: 3,14 (ViCare app: 4,3) Ich habe erwartet, dass die Wärmpumpe optimistisch rechnet, aber die Wärmemengen weichen so stark ab, dass ich mich frage was ich bei meiner Rechnung übersehen habe. Habt ihr eine Idee? Besten Dank und viele Grüße! Oli