Patrick_Zarges schrieb:
Hallo Jamp, es sollte erst mal ein Reset der Bedieneinheit durchgeführt werden. Die Aktoren scheine ja alle in Ordnung zu sein. Du kannst die Bedieneinheit unter Spannung aus dem Bedienteilschacht nach vorne Herausnehmen. Dann drei bis vier Mal auf den Resetknopf drücken und die Bedieneinheit anschließend wie unter Spannung in den Schacht einsetzten. Jetzt müssen die Codieradressen überprüft werden. Mit der dritten roten und zweiten blauen Taste von links gesehen (gemeinsam für 4 Sekunden drücken) gelangst du in die Codierebene. Wichtig sind hier die beiden Adressen 01:00 und 00:15. Mit der Taste Uhrzeit und dem Drehrädchen kannst du die Codieradresse anwählen. Mit der Taste Wochentag und dem Drehrädchen kannst du den Wert der Adresse verstellen. Die Adresse 01 auswählen und der Wert 00 einstellen Adresse 00 auswählen und den Wert 15 einstellen. Folgende Codieradressen einstellen: 05:02 >> entspricht max. 45°C Vorlauftemperatur gemischter Heizkreis. 06:10 >> Kesselwassertemperatur max 85°C 17:00 >> Erkennung Heizkreis mit Mischer Angenommen du hast eine Raumsolltemperatur von 20°C eingestellt, dann fährst du mit der momentanen Heizkennlinie eine Vorlauftemperatur bei 0°C Außentemperatur von ca. 50°C Das Niveau könntest du auf 8 reduzieren. Überprüfe danach die Funktion der Anlage. Viele Grüße °pa