Hallo, mit den 50% war mir nicht klar. Ist aber auch nirgends beschrieben. In den technischen Daten steht ja auch, genau wie die Einstellung E7 im Auslieferungszustand, dass die min. Förderleistung auf 20% eingestellt ist. Laut ihrer Aussage kann das ja in der Praxis nicht passen. Der hydraulische Abgleich wurde nach dem Optimus Verfahren berechnet. Wie groß ist denn der Mindestdurchlauf? Ab wann macht das Überströmventil auf? Daraus müsste sich dann doch ein bestimmter maximaler Differenzdruck ergeben, oder sehe ich das falsch? Gruß Sascha