Hallo Lukas Merten,
wie ich anhand der Herstellnummer herausfinden konnte, handelt es sich um ein Vitodens 300 B3HA 26kW. Als erstes würde ich dir empfehlen, die Heizkörper zu den eingestellten Heizzeiten geöffnet zu lassen. Wenn du das nicht machst kann man die Betriebsweise deiner Anlage mit einem Auto, bei dem du mit angezogener Handbremse (zugedrehte Thermostate) Vollgas gibst (Kessel läuft) vergleichen. Dadurch kann es zu dem von dir beschriebenen Takten kommen. Des Weiteren empfehlen wir dir, einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen, um das Optimum aus deiner Heizungsanlage heraus zu holen.
Mehr Informationen zum Thema hydraulischer Abgleich findest du hier:
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Hydraulischer-Abgleich-einfach-schnell-und-sicher-zur/ba-p/348
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Hydraulischer-Abgleich-schnell-und-sicher-zur-optimierten/ba-p/406#.VH8QJJ0wefA
Die Maximale Heizleistung kann wie folgt eingestellt werden:
Diese Einstellung sollte jedoch durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden.
Beste Grüße °jo
... Mehr anzeigen