Hallo, ich habe eine Vitocal 343G mit einem Heizkreis, ohne Puffer, ohne Mischer, d.h. nur eine Sekundärpumpe, keine weitere Heizkreispumpe. Obwohl eine Sekundärpumpe mit PWM Ansteuerung eingebaut ist (WILO Stratos RS 15/7 PWM) ist der Parameter "7340 Betriebsweise Sekundärpumpe" in der Parametergruppe Interne Hydraulik nicht vorhanden. Auf der Reglerleiterplatte ist am Steckplatz 193B (PWM Sekundärpumpe) die Steuerleitung angeschlossen. Die Sekundärpumpe läuft immer mit 100%, siehe Anhang. Kann mir jemand sagen, wie ich die PWM Ansteuerung aktivieren kann? Ich habe außerdem mal den Stromverlauf an der Sekundärpumpe gemessen. Das sieht mir auch sehr eigenartig aus. Weiß jemand, ob das so muss? Die Primärpumpe hat übrigens den gleichen Stromverlauf. Wenn ich den Stromverlauf auswerte komme ich auf ca. 50W Leistung. Die Sekundärpumpe zweigt immer diesen Stromverlauf. Die Vitocal hat übrigens noch eine Eigenart: sobald ich eim Menu Warmwasser Änderungen vornehme, z.B. Zeiten oder Temperaturen ändere, muss ich die Anlage danach komplett neu starten. Ansonsten startet bei der nächsten Warmwasseraufbereitung zwar die Primärpumpe, aber der Verdichter startet nicht. Ich vermute irgendwie einen Bug in der Software?! Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Vielen Dank. AS